시험공고
2018년도 전반기 서울시 기출문제 해설, 이의제기관련 문제2018.03.26 01:43
  • 작성자 킴아카(kimaca)
  • 조회 1326

기출문제는 4월 모의고사 문제풀이에 모두 반영할 예정입니다.

기출문제 중 이의 제기 가능한 문제입니다.

건축구조 A형 16번. 서울시 가답 4번,  킴아카 의견 :  KS 개정기준  및 국토부 고시 기준 반영 미흡으로 정답 없음으로 되어야 야 함.

KS 개정기준 및 건설기준통합코드 2018년 1월 1일부터 적용하는 고시기준을 반영하지 않음

KS D 3529 개정에 따라 강재의 치수는 항복강도로 표기하도록 규정함. SMA의 강재의 정확한 명칭은  용접구조용 내후성 압연강재로 설명되었어야 함.

KS D 3529

용접 구조용 내후성

열간 압연 강재

SMA275AW, AP, BW, BP, CW, CP

SMA355AW, AP, BW, BP, CW, CP

SMA460W, P

 

건축구조 19번 합성보의 유효폭 계산문제

유효폭은 좌우 각각의 유효폭을 계산 후 합산하도록 함에 따라 정답이 1에서 2로 수정해야 함.

해설) 좌측과 우측이 같은 조건이다. 따라서, 한 측에 대한 유효 폭을 계산한 후 2배 곱하면 된다.

좌측 유효폭 8,000/8 = 10000, 보 중심선에서 인접보 중심선까지의 거리의 1/2는 1,500

최소 값은 1,000 이다. 이에 따라 유효폭의 합계는 2,000이다.

근거) 0709.3.1.1 유효폭

콘크리트슬래브의 유효폭은 보중심을 기준으로 좌우 각 방향에 대한 유효폭의 합으로 구해지며 각 방향에 대한 유효폭은 다음 중에서 최소값으로 구해진다.

(1) 보스팬(지지점의 중심간)의 1/8

(2) 보중심선에서 인접보 중심선까지 거리의 1/2

(3) 보중심선에서 슬래브 가장자리까지의 거리

 

이외, 질문사항 있으시면, 교수님께학습질의 게시판에 글을 남기시면 됩니다. 서울시 시험문제에 대한 해설은 4월 모의고사강좌에 제공합니다.